断开H1会报STL1,断开H2会报STL2,STL故障不能复位,也不能自动复位,只能断电复位。同时断开H1和H2会报STO故障,恢复后能复位。
-
选择一个 S 端子,比如 S1,把 S1 端子 P05.01 设置成 9:外部故障输入。然后给 S1 输入一个信号。
-
在排除了轴承问题,和电机接法问题,可查查电机绕组首尾有没搞反。
-
控制板上PE和GND间有10V直流电压,J6跳线将PE和GND短接了,导致GND铜箔烧断。
-
P00.06=18;P00.09=0;查看电位器给定电压是P17.59
-
只切换固定的频率可以通过设置多段速和端子选择多段速端子切换;需要改频率给定方式就要通过设置A频率给定方式和B频率给定方式及端子功能选择13A和B设定切换。
-
三线式控制只能通过断开SIN使能端子实现停机。
-
查看P11.09和P11.10判断是否参数设置错误
-
建议修改P4.01电机转矩提升
-
380V(-15%)~440(+10%),刚好满足,但是建议在输入端加装一个变压器来降低输入电压
-
当变频器与电机之间超过50m时,必须加输出电抗器补偿。
-
修改P0.06为1
-
建议客户接好制动单元和制动电阻
-
CCS认证指的是中国船级社认证。目前英威腾具有船级社认证的变频产品分别为单传的GD350-CCS系列和多传的GD880系列。
-
无论是作高速脉冲输入,还是开关量输入,公共端都是PW
-
像这种无法选择的情况可能为开关量输入功能选择重复,需要查看其他端子设置,如果不需要用到,则把他改为0,以防冲突
-
& ...
-
380V(-15%)~440(+10%),刚好满足,但是建议在输入端加装一个变压器来降低输入电压
-
原因是修改了P1.01=50.00,把P1.01修改到0.5即可。
-
设置对应的S端子功能为10:频率设定递增(UP), 11:频率设定递减(DOWN),设置P00.06=0