PLC和变频器连接应用时,由于二者涉及到用弱电控制强电,因此,应该注意连接时出现的干扰,避免由于干扰造成变频器的误动作,或者由于连接不当导致PLC或变频器的损坏
-
4)通过使用屏蔽线和双绞线达到提高噪音干扰的水平
-
同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于重载场合,应用软起动器(不带旁路接触器)则具有轻载节能的效果
-
目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合
-
原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用
-
QCH系列变频器过载OL2?1 确定是否对旋转中的电机实施再启动,如有,可以考虑让电机停稳后再启动或者设置转速追踪有效。2 查看变频器加速时间是否太短,在用户允许的情况下延长加速时间,如客户工艺部允许则建议客户更换更大功率变频器。3 检查输出电压在50HZ时是否偏低,可调整电机空载电流使输出电压达到380V。4 查看键盘 ...
-
QCH系列电机自学习故障TE?1. 检查自学习前有无接通电机,确保电机已和变频器正确连接。2. 查看电机容量和变频器容量是否匹配,如变频器容量过小,要求客户更换和电机容量匹配的变频器。3. 查看电机额定参数设置是否正确,确保学习前已正确设置电机额定参数。4. 检查变频器自学习后自学习所得的参数是否和实际偏差太大,可 ...
-
Q如何测量变频器主回路的好坏?用带有二极管档的数字表测量,负表笔点变频器"+"极,正表笔点变频器输入端子R,S,T和输出端子U,V,W;测得R,S,T端子整流桥管压降大概在0.26-0.38之间,测得U,V,W模块压降在0.3-0.38之间而且三相都平衡,反过来测,正表笔点变频器“-”极,测得的结果是一样的,表明主回路管压正常 ...
-
3)当把变频器和PLC安装于同一操作柜中时,应尽可能使与变频器有关的电线和与PLC有关的电线分开
-
2)当电源条件不太好时,应在PLC的电源模块及输入/输出模块的电源线上接入噪音滤波器和降低噪音用的变压器等,另外,若有必要,在变频器一侧也应采取相应的措施。
-
1)对PLC本身应按规定的接线标准和接地条件进行接地,而且应注意避免和变频器使用共同的接地线,且在接地时使二者尽可能分开
-
第四从整套配用投入来说能用软启动器的最好用软启动器控制,不适宜用软启动器的再采用变频控制,这样通过用软启动器与变频器进行高低搭配,从经济效益和社会效益方面将都是非常理想的
-
第三变频器在一些高速运转要求严格的控制场合需要配备专用变频电机,若用普通异步电机则对电机伤害大,因此能用工频的场合最好选用软启动器控制
-
第二点是从控制投入上来说,软启动器的价格要比变频器便宜许多,对于大功率负载的控制场合需要大容量的控制器来说更为明显
-
标配键盘不支持,需要选配有拷贝功能的键盘
-
因为变频器在运行中会产生较强的电磁干扰,为保证PLC不因为变频器主电路断路器及开关器件等产生的噪音而出现故障,将变频器与PLC相连接时应该注意以下几点
-
在使用PLC进行顺序控制时,由于CPU进行数据处理需要时间,存在一定的时间延迟,故在较精确的控制时应予以考虑
-
当变频器和PLC的电压信号范围不同时,如变频器的输入信号为0~10V,而PLC的输出电压信号范围为0~5V时;或PLC的一侧的输出信号电压范围为0~10V而变频器的输入电压信号范围为0~5V时,由于变频器和晶体管的允许电压、电流等因素的限制,需用串联的方式接入限流电阻及分压方式,以保证进行开闭时不超过PLC和变频器相应的容量 ...
-
第一是从使用场合来说,在一些不需要进行调速的控制只需要降压启动的大负载场合可以选择软启动器使用
-
软启动器本身设计就是要考虑到切换的,会重视到这些细节,使用一些锁相环技术来跟踪等,就是没有这些功能,因为可控硅便宜可靠,可以使用耐压高点的可控硅来弥补,而IGBT太贵了,变频器一般又不会考虑切换到工频的应用,因此这些场所软启动器比变频器可能更理想。 ...