1、先设置端子启停方式,然后选择例如S4(P5.04=1)作为运行端子。2、设置对应的S端子负极性,例如S4(P5.08=0X08)。3、方式一;设置P1.18=1,上电端子运行有效;方式二:设置P1.21=1,停电后允许再启动;方式三:设置对应S端子的闭合延时,例如S4(P5.18=5S~10S),避免变频器尚未准备好导致无法自运行启动。 ...
-
1、检查输入信号是否正常,是否接反;2、检查相关参数设置是否正常;3、检查变频器AI跳线是否设置正常,以及内部是否有模拟电压显示,如有信号输入没显示电压,则需要检查AI内阻是否正常。
-
GD200A-018G/022P变频器带18kw水泵负载,启动过程中偶尔报OL2故障,这是为什么。P00.17改为1后仍然会报
-
75kw变频器在运行过程中报ITE故障,复位后又可以正常运行,但运行几天后又报ITE故障,这是什么原因引起的
-
GD270变频器有多个PID功能,当不使用恒压供水功能时使用P09组PID功能,查看状态在P17组查看。
当使用恒压供水功能时通过P89组查看状态,设置参数在P90组和P91组设置PID1和PID2
-
GD350发热量是多少?
-
GD350最多支持几块拓展卡?
-
1建议优化电流环P03.09/P03.10。2对电机静止已学习。
-
基本整流主回路不用加缓冲,整流元件为可控硅,母线多余能量不能回馈到电网。回馈整流主回路要加缓冲,整流元件为IGBT,母线多余能量可以回馈电网。
-
主要作用是用于降低变频器产生的电流谐波干扰,减少电源浪涌对变频器的冲击,改善三相电源的不平衡性。
-
1.自动加、减速的控制。
2.加、减速时间的选择。
3.加、减速方式的选择。
4.低频定子电压补偿功能。
5.跳频功能。
6.瞬时停电再启动功能。
-
.GD800变频器最大功率多大?
-
转矩控制就是直接控制电机的输出转矩,不关心电机的实际转速(在速度限幅内),电机的输出转矩大于负载转矩,负载就加速,电机的输出转矩小于负载转矩,负载就减速,电机的输出转矩与负载转矩相等,负载就处于平衡状态(匀速或静止)。
速度控制就是以编码器速度反馈或数学模型计算的速度为依据判断其与速度设定值的 ...
-
过载是一个时间慨念,指负载在连续时间内超过额定负载一定倍数。过流是一个数量慨念,指负载突然超过额定负载多少倍。过流主要用于保护变频器,过载主要用于保护电机。
-
可以使用LCD键盘,或者通过串口使用INVT Studio监控软件进行拷贝
-
调速比是最高转速和最低转速之比。比喻电机最高转速为1500,调速比是5:1,可调的最低转速为1500/5=300转/分,调速范围在300-1500 之间。
-
当现场电网有波动时可以设置p11.01瞬间掉电降频功能,从而降低因为短时间晃电造成停机
-
GD系列低压变频器P08.42参数十位设置1.所有频率方式有效即可
-
GD600可以一个整流挂多个逆变,先根据电机参数确定逆变单元,然后再通过逆变数量及功率确定整流单元,如图:
-
GD200A带空电机运行报过载变频器常见过载故障为负载问题,但是还有自学习后出现运行报过载的情况,常规P00.18恢复不了电机参数导致客户发现不了具体原因。自学习后电机参数学习不准确导致变频器运行报过载P2组参数恢复不了需要通过修改厂家参数恢复出厂设置。 ...