伺服电机为增量或者单圈绝对值编码器选择增量模式,掉电位置丢失;伺服电机为多圈绝对值编码器选择绝对模式,掉电位置保持;
-
控制字(CW)和状态字(SW)控制字(CW)是现场总线系统控制变频调速系统设备的基本方法。它由现场总线主机站发送给变频调速系统设备,适配器模块充当一个网关的作用。变频调速系统设备根据控制字的位码信息作出反应, ...
-
1、检查负载是否正常或过重,增加速度偏差检出时间或把加减速时间加长 2、电机参数设置是否正确,重新做电机参数自学习3、检查电机编码器固定是否牢固无松动 ...
-
第一次上电前优先选择调压器给每个单元缓慢充电十几分钟,没有调压器的可以使用变频器输出给高压变频器单元和变压器缓慢升压十几分钟充电。
-
1、检查散热风机是否反转2、检查温控仪板是否异常3、检查温度传感器是否异常损坏4、环境温度是否过高5、通风管道弯道是否过多
-
INVT Workshop如何备份da-200a伺服驱动器参数
-
英威腾DA200A如何备份参数
-
如题,起始地址不是H0000,是H0001。与变频器通讯的时候,无论如何也通讯不上。后来发现变频器的H2000通讯地址,在英威腾的HMI中应该是H2001,非常的反直觉。感觉像是把40001的4去掉直接换了个字母H上去,根本没 ...
-
状况:空压机的下限频率为80HZ,空载频率为80HZ,上限频率为200HZ,当前气压为0MPA。开机启动,频率到100HZ左右停在哪里不进行PID调节。解决:先查看参数有没有设置进去,看p18.00是不是空压模式,p00.06频率来源 ...
-
我目前用的是中型AX71PLC,我看手册上说该款PLC支持直线插补和圆弧插补,但是指令手册上没有插补功能块,这是怎么回事呀?求助各位大佬。