DA200A-F的ConfigEPos中停机方式有三种,是哪三种,关联的哪些变量
发布者:
远航
|
发布时间: 2025-9-23 14:47
|
查看数: 483
|
评论数: 1
|
帖子模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
最新评论
0109084
发表于
2025-9-23 14:55:41
执行OFF1,电机按照P0.55[减速时间]斜坡停车,并断开使能;
执行OFF2,电机自由停车;
执行OFF3,电机按照P0.69[快速停机减速时间]快速停车。
OFF3电机零速后执行的操作与零速后断使能与P4.79[快速停机方式]有关。实际减速时间 = (电机转速设定值/电机额定转速)*目标减速时间
OFF2/OFF3都断开就是减速时间停机,按照P0.55时间