西门子要求102或105+750附加报文,可以对转矩控制,注意如果是1500PLC使用105+750报文,1200PLC用不了102和105报文3+750报文只能限制转矩不能给定(报文3的STW1.14不是闭环扭矩控制所以不能转矩给定,而102报文不支持工艺对象,所以工艺对象和附加转矩给定无法同时使用) ...
-
已停产停售
-
建议选型DA300有专用的型号专用支持,目前支持的编码器类型是增量型
-
1、首先查看伺服转速是否达到了限制值。P8.12:伺服最高转速;P4.31: 最大转速限制;P4.40: 正向速度限制;P4.41: 反向速度限制。2、观察R2.47电压利用率,是否达到了100%。当电机转速过高时,反电动势过高导致伺服驱动器输出电压饱和,无法再提升转速。 ...
-
https://www.invt.com.cn/dowload-15,搜索“技术指南”,下载《DA200伺服驱动器PROFIdrive资料技术指南及GSD文件及配置表》;CN1接脚,和有关profidrive通迅参数设置,查看此文档。 主回路接线、CN2、CN3、CN5接口以及基础功能码说明请查阅《DA200交流伺服驱动器说明书》(可搜索“DA200”在检索结果查找) ...
-
报文规定了 40000000h 对应P8.02电机的额定转速。40000000h=1073741824D ;
电机实际转速(RPM)=(P8.02*ActVelocity)/1073741824
-
P4.92恢复出厂值后,在P00.00输入0.
-
1.查看伺服转矩R0.06是否已经达到最大限制值R0.12;
2.查看伺服转速指令是否达到了限制值;
P8.12:伺服最高转速;
P4.31:最大转速限制;
P4.40:正向速度限制;
P4.41:反向速度限制。
3.观察R2.47电压利用率,是否达到了100%。当电机转速过高时,反电动势过高导致伺服驱动器输出电压饱和,无法再提升转速。 ...
-
需要手动输入或确认的参数:电机铭牌参数,电机设计参数,编码器参数;确定电机相序和电机极对数;确定电机编码器初始角。
-
首先排查伺服参数的设置是否正确,有关伺服控制性的参数是否相同,比如P1.01惯量比,P1.03刚性,P2组参数等。如果确认伺服响应一致,可以检查R0.02 R0.03,看两台机器的编码器反馈和脉冲指令反馈是否一致,如果脉冲指令不一致,需要排查PLC程序方面问题,以及脉冲接线问题。可以尝试调换CN1插头,看是否还是同一个伺服少脉 ...
-
例如C0 NO的驱动器。
-
P0.03==3转矩控制,P0.60==1转矩由模拟量给定,P0.61转矩方向,0:方向开关量无效,由模拟量电压正负值换向;1:sign方向信号有效,须在P3.00-3.09选择其中一个DI点作方向信号输入点,功能代号:0X0F;P3.27==3,用AD2(一般小功率伺服除-S0标准机有AD1,其他无),如模拟量定义重复查P3.26和P3.70。P0.62转乱增益:1V对应 ...
-
在配置表修改后,在帮助菜单中“关于”查看确认是否修改成功
-
检查电机动力线是否缺项,如动力线接线正常那么可能是误报,可以将P4.77设为0屏蔽处理。
-
1、接口对不对,USB连接,不能用网线。接口CN4(显示屏盖子上翻可见)2、USB连接线问题:不带SD+、SD-信号线;线抗干扰能力差;有效接脚可能与驱动器定义不一致3、软件驱动文件没有安装好:查看电脑设备管理器,如没有安装可在workshop工具——USB驱动安装点击安装,如遇无数字签名不可安装提示,先禁用windows数字签名。 ...
-
需要V1.55软件版本及以上才能使用
-
示波器经常使用到,监控整个动作曲线,参数。比如转速,电流,转距。
1.打开英威腾伺服软件Invt.servoPlorer
→菜单→工具→示波器
2.在通道中选择监视内容,转速还是转距等等
3.设时间轴,根据运行情况设。比如一个动作3s.时间轴可以设定10s.这样整个动作就可以监控到。
操作流程:右键→时间轴→选择你要时间
4.操 ...
-
1.ServoPlorer 菜单栏-工具-系统设置。电机tab页面。加载电机配置文件。如果看不到该菜单,设置-用户权限,进去更改 权限为 服务人员,密码100.2.加载完成后点第二个按钮<电机>,电机参数烧写。烧写过程中会报电机型号不存在,不用理会。烧写成功后会有提示:电机烧写成功。3.烧写完成后会提自动保存复位。4.P0.00输入 刚刚 ...
-
可以通过测量DO电动作和不动作阻值是否有变化来判断,动作时是低阻抗,不动作时是高阻抗
-
位置到达范围P3.50为用户单位,出厂默认为100,即滞留脉冲R0.04在100个脉冲以下时视为位置到达,如果给定频率太低滞留脉冲小于100个脉冲,会一直输出位置到达信号。