1、TCE故障是(端子命令异常故障),同时给定正转和反转信号。2、排查外部正转及反转信号接线是否同时给定。3、通过观察P17.12开关量输入状态是否同时给定正反转信号。4、通过增加P05组S1和S2端子闭环延时。
-
开关柜由进线、计量、PT、出线等组成。柜内装有一次、二次元件,在购买时必须配套,所以叫“成套”
-
分为500KV、220KV、110KV、35KV、10KV、380V、220V等级别。
由于电压的高低与线损有关,电压越高、线损越低。这样,输送电的距离越远,需要输送的电压级别就越高
-
起升上限位失效故障、需要检查上限位开关
-
1、工厂起重永磁同步电机应用选用英威腾GD350-19系列,支持异步电机和同步电机控制。2、调试时注意选择P02.00为1同步电机控制
-
塔机起升变频停机后再次启动有一个2秒的延时 延时原因是停机过程中,若抱闸合闸命令已输出,那么不再接受
新的启动命令,必须等抱闸合闸完毕并且变频器停机
之后,再经过 P90.39 再启动等待时间才能启动。所以停机延时受停机延时时间P01.24,合闸后延时P90.26影响,修改P90.38=1后,使在停机过程中,抱闸合闸命令已输 ...
-
三一塔机宏参数设置3.00.76版本起升闭环宏P90.00=31,开环宏P90.00=32回转闭环宏P90.00=33,开环宏P90.00=34变幅开环宏P90.00=35
-
GD350-19零伺服介入处理出现零伺服Abs后只能下行不能上行需要断电重启才能复位零伺服是在闭环矢量下使用,停机时检测脉冲是否大
于 P93.05 容限阀值,大于容限阀值时,会报抱闸失
灵警告,可通过继电器来设定输出。那么经过 P93.06
抱闸失灵警告保护投入延时时间后(如果脉冲值大于
3 倍的 P93.05 设定容限阀值,直接跳过 P ...
-
GD350-19在三一塔机使用的变频器需要修改电机方向,制动短路保护和P10的速度参数需要修改P11.26=1.P99.01由1改成0
-
启动转矩不足,可调大定子电阻P02.06或空载电流,定子电阻过大,可能会低速震荡;变频器输出电压偏小,可调大电机互感P02.09,漏感P02.08或调整过调制P08.41,正常变频器输出50HZ,输出电压380V左右,输出电压过大或过流,可调小电机互感和漏感;启动后,电机转速无法达到设定速度,可调整转子电阻P02.07,转子电阻过大,可能 ...
-
能向下运行,不能向上运行;若在下限位,不能向上运行,向下有“下限位禁止运行”语音提式;切换为开环,可向上和向下运行;查看逻辑板P15.31显示值,若显示为118,则为零私服误动作故障;
-
变频调速的起重机起升机构溜钩如何处理?
-
报过压问题:经现场查看,发现变频器未配制动电阻,设备有配重,朝某个方向运行报过压,设备存在电机发电工况,用制动电阻去现场测试后,问题解决;
-
起重机安全监控编码器有几种安装形式?
-
起重机安全监控编码器有几种安装形式?
-
施工梯机器炸机,寄件功率板更换后仍不能运行原因?检查线路连接是否正常,面板是否有异常警示?若都显示正常,请查看主功率软件版本号,是不是版本太高,高版本逻辑板可以适配低版本主功率板,但低版本逻辑板不能适配高版本功率板;若主功率板版本太高,可通过物联网平台远程升级逻辑板程序。 ...
-
因为吊钩在吊装材料的时候可能是延伸最长的距离,塔吊的回转大臂停止的过程中如果存在来回摆动现象的话就会导致吊钩摆动幅度较大,因此需要在设备操作要求下尽可能的降低停机时间和停机的频率,避免塔吊大臂回转过程中的摆动情况。 ...
-
步骤1:点击操作台设置位置;步骤2:连续点击操作台屏幕右上角5次,进入设置界面;步骤3:要设置的参数是在逻辑板还是功率板,根据参数功能规范选择;步骤4:选择参数地址,设置参数数据,点击设置保存数据。
-
可以,GD350-19与GD20-09均支持分级多段速给定功能,根据联动台信号特点进行多个档位速度控制
-
第一步:把P20.07设为007;第二步:把P00.00改成2;第三步:起动变频器,通过P18.00查看编码器实测频率是否和运行频率一致;举例:设定变频器频率为5HZ,将变频器开起来运行到5HZ;观察P18.00是5HZ表示编码器反馈信号正常,如是-5HZ证明编码器方向错误,调整编码器线缆及P20.01=01,测试正常了;变频器可以切换到闭环运行; ...