马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
<p>塔机起升变频停机后再次启动有一个2秒的延时</p><p> 延时原因是停机过程中,若抱闸合闸命令已输出,那么不再接受
新的启动命令,必须等抱闸合闸完毕并且变频器停机
之后,再经过 P90.39 再启动等待时间才能启动。所以停机延时受停机延时时间P01.24,合闸后延时P90.26影响,修改P90.38=1后,使在停机过程中,抱闸合闸命令已输出,变频器同
样接受新的启动命令。</p> |
|