1、键盘有问题。2、变频器风扇短路。3、控制板有问题。4、驱动板有问题。5、接插排线松动。
-
1、上电未运行时,用万用表直流电压档测量母线电压是否低于欠压点。处理方法:实际测量与检查偏差较大则内部电压监测损坏。2、前端接触器和空开是否接触不良好或存在异常跳闸现象。处理方法:使用万用表调整至电压档测量进线RST。3、运行过程中电网出现晃电或跌落现象。处理方法:检查故障记录组,使能低电压穿越功能。4、 ...
-
变频器连接电机运行,当电机转子频率小于定子频率时,电机属于电动状态,吸收变频器的能量;当电机转子频率大于定子频率时,电机属于发动状态,将能量返回至变频器。使用电机对拖对变频器进行加载时,被测变频器所带的电机运行频率要大于加载变频器所带电机的运行频率,由于两个电机同轴,实际电机轴运行频率为被测变频器所 ...
-
H1和24V短接线拆开报STL1,H2和24V短接线拆开报STL2,两个通道窜接使用断开报STO
-
1.检查漏电保护开关的保护值,保护开关漏电流保护值是否合适,若不是专用的保护开关,请建议更换。 2.去掉变频器电源输入端满足C3标准的跳线,然后再上电检查确认。 3.漏电保护开关上加滤波电容处理。 注:运行中漏电保护开关跳闸,可把载波频率调小,可以起到一定作用。 ...
-
在变频调速时,电动机的磁路随着运行频率 fX 是在相当大的范围内变化,它极容易使电动机的磁路严重饱和,导致励磁电流的波形严重畸变,产生峰值很高的尖峰电流。 因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。 ...
-
适合有PG矢量控制的使用场合:对速度精度要求高的场合、对转矩动态响应要求高的场合、对0速要求较大出力的场合
-
GD350产品的新款主从扩展卡刚投入市场使用,产品说明书大部分同事仍未看到。此卡已经到达客户现场并进行使用,今天我在主从联机调试过程中就出现了主从方面的问题。现象:P28组主从参数设置好之后,主机启停,从机跟随是正常的。但在运行频率上,从机无法收到主机的给定。主从扩展卡是会如第二张图片一样,亮红灯解决过程: ...
-
1、 共母线方式未屏蔽:输入缺相检测 变频器是否接三相电源输入,正负母线和其它变频器是能量回馈共母线方式。屏蔽输入缺相保护功能 (P11.00=10)。 2、输入端接线问题:三相输入接线端子是否打紧,有无松动的情况。 变频器输入三相线有无断线的情 况。 将接线端子螺丝打紧。保证输入接线正确可靠。 3 、输 ...
-
适合有PG矢量控制的使用场合:对速度精度要求高的场合、对转矩动态响应要求高的场合、对0速要求较大出力的场合
-
1、正确连接好电机和编码器。 ...
-
变频器上电查看P07.17十位和百位=21是ST
-
1、原因是直流接触器未吸合或接触不良造成的,先检查接触器是否完好。 &nb ...
-
1.PZD参数设置没有一一对应。2.网线物理连接没有一一对应。
-
(1) 测量风机电源电压是否正常,如风机电源不正常首先要修好风机电源;(2) 确认风机电源正常后风机如不转或慢转,则风机已故障,需更换。
-
主要是电动机发电效应形成的过压只要是电动机的转速大于变频器的输出转速,电动机就产生发电效应,给变频器充电。在工程上,变频器过压现象是复杂的,但我们循着电动机只要出现了发电效应,必然受到了外界能量干扰,只要找出外界对电动机的干扰,问题就解决了。产生负压,形成空化现象,负压将水从变频泵中吸入,推动叶轮转 ...
-
输入端过压轻则跳闸,重则损坏变频器内部电路。
-
变频器过压是由电压输入端和电动机输出端的外电压超标造成的。电源超压多以雷击、电网故障、自备发电机电压超标等原因造成的。故障鉴定容易。回馈电能造成的超压判断较困难。
-
具体原因是主机分频出来的脉冲信号由于安装的不规范在传输过程中受到了杂波干扰引起的,具体处理办法是除了按照EMC的要求规范安装外,增加从机的抗干扰能力,最简单的方法就是将从机的P21.15位置指令脉冲滤波时间常数改大一些虑掉一些干扰杂波解决,一般改到0.5就可以解决问题。 ...
-
老物件,厂家密码多少?