首先检查参数是否设置正确,如果参数设置正确,检查电位器接线是否正确,如果还有问题,测量+10v是否正常,如果正常则可能AI模拟量通道损坏,如没有电压则寻求现场服务。
-
1、首先检查参数和接线,直线短接S端子和COM,查看P0和P5组参数以确定信号和参数没问题。2、查看变频器是否接地,如没有接地,要进行接地,还有控制线是否和动力线一块走线,如在一起则分开走线。
-
可以将P6.01设置为4,P8.13设置2HZ。
-
是内部导通的
-
15KW(含)以下不可以拆卸,外引键盘需要另外购买
-
排除加减速时间、电网电压偏低、变频器功率小的问题,检查变频器输出端电机接线也没问题,检查问题检查的头疼
-
变频器说明书
-
变频器说明书
-
变频器说明书
-
1、如果是V/F模式,则将P04.10设大,没效果可以改为矢量试一下;2、如果是矢量模式,则检查电机参数是否正常,重新自学习,没效果再将P03.00改小。
-
可以
-
可以
-
变频器正常运行中突然显示5个8,变频器正常运行这是什么原因。变频器停机这是什么原因。
-
GD5000高压变频器正常运行过程中在没有给停机指令的情况下突然自动减速停机,这是为什么?启停由端子控制
-
GD200A-S24变频器,功率范围为5.5-11KW。
-
将P01.00启动频率设为0。
-
可以
-
首先把P02.01电机额定功率、P02.02电机额定频率、P02.03电机额定转速、P02.04电机额定电压、P02.05电机额定电流按照电机铭牌输入,然后查看P00.01是多少(记下来),把P00.01改为0,P00.15改为2确定,显示FUN,按RUN键运行变频器,变频器开始运行,并显示RUN-1,RUN-2,RUN-3,直至显示END表示自学习完成,学习完后把P00.00 ...
-
参数设置如图
-
英威腾变频器参数拷贝
1.控制面板拷贝,把设置好的变频器的参数上传到控制面板中。2.再把这台变频器的控制面板拿下来,安装到另一台变频器上。3.从控制面板把参数下载到变频器中