<p>伯朗特机械手主机IP是192.168.4.4,需要修改AX控制器和机械手在同一网段。AX控制器作为主站,机械手作为从站,需调用ModbusTCP_REQ主站功能块对从站进行读写操作。通过修改不同功能码fun_code(0X01读线圈,0X02读离散量输入,0X03读保持寄存器,0X04读输入寄存器,0X05写单个线圈,0X06写单个寄存器,0X10写多个寄存器,0x0f写多个线圈。)可实现对机械手的读写操作,读写多个地址时需要做轮询,同一个功能块不能同时调用。</p>