现场DA200-D0用模式7点动模式,通过jog1或者jog2点动时出现偶尔掉使能问题
467
0
huty_2022
Lv.4
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
<p>查看输入EnableAxis一直给true,监控是开关量输入干扰引起,大概5ms干扰周期,因为FB284功能块给使能是沿信号,当伺服开关量端子干扰时会导致伺服去使能,通过P3.43改为20解决。分析:通过上位机给总线使能,点动操作是在程序应用状态机实现,如果开关量干扰信号输入也会受影响,导致伺服使能状态异常出现。</p>