伺服ER13-1(主回路欠压故障)问题分析以及解决办法 ...
返回列表
发布新帖
伺服ER13-1(主回路欠压故障)问题分析以及解决办法
647
0
hytz
Lv.1
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
<p>原因:主回路直流电压(R0.07)实际采样值小于主回路欠压保护值(P9.71)</p><p>解决办法:</p><p>1.电网电压偏低,测量主回路电压是否在正常范围内;</p><p>2.主继电器未吸合,重新上电或者上位机软件软复位,听是否有继电器吸合响声,若无则需要更换驱动器;</p><p>3.驱动器内部直流电压检测电路损坏,请用万用表直流电压档测量端子+、-之间的电压并和R0.07主回路直流电压实际采样值对比,若误差很大请先查看P9.50驱动器型号是否选择正确;否则需更换驱动器。</p><p><br/></p>
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
hytz
Lv.1
新锐破茧
主题
10
回帖
0
积分
35
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
20 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
54 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
536 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1121 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
21911 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11739 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
21198 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
20486 阅读
曹理
5
TM752
20505 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
中联GD350-39A无人梯称重值跳动幅度较大处
中联GD350-39施工梯STO警告介绍
DA200A伺服STO 安全功能介绍
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表