GD350自由停机 外部故障 紧急停机区别
466
0
444525398
Lv.2
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
<p>这三个信号有输入时,变频器终将停止输出,且这三信号没有复位时,变频器都无法再运行。</p><p>自由停机信号输入时,变频器即时封锁输出,停机时间与变频器无关,设备按惯性停机哪怕是P01.08设置的停机方式为减速停机也如此。</p><p>外部故障:有故障信号输入时,变频器报EF故障,自由停机。</p><p>紧急停机:正常状态按P01.26紧急停机时间减速停机,如急停过程发出过压过流情况,报相应故障,转自由停机</p>