<p><span style="text-wrap: nowrap;">GD350-19输出电压偏低一般都是在矢量控制时出现,主要分为两种情况:</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">1.轻载运行或者无负载运行,此时可以尝试增大空载电流,来提高额定频率时的输出电压,</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">需注意,提高空载电流时,应注意电机的输出电压与互感及空载电流比值。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2.在重载是输出电压偏低,此时可能是磁链观测不准导致,可以手动减小转子电阻或者手动调节P3组</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">的矢量控制转差补偿系数。</span></p><p><br/></p>
回复
举报
电梯直达
评论
1
xylee
Lv.1
发表于 2024-12-15 19:36:44
|
查看全部
请问起重行业应用项目是:一拖一的方式嘛
回复
支持
反对
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
0100965
Lv.6 专深精研
主题
407
回帖
0
积分
2208
+ 关注
发消息
图文热点
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
6429 人气
#PLC
Modbus RTU Master (HEX add)的起始地址
487 人气
#HMI
[英选课堂]关注英威腾技术支持与服务公众号
916 人气
#通用伺服系统
GD5000运行中频繁报单元过压或输出缺相故障
2118 人气
#高压变频器
推荐话题
1
DA200 编码器调零
4719 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
6429 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
3473 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
4019 阅读
曹理
5
TM752
4027 阅读
uma.automation
最新发布
高压变频器DP通讯
DEU速度偏差故障
高压变频器放置2年再次使用
高压变频器GD5000过温告警
INVT Workshop如何备份伺服驱动器参数
英威腾DA200A如何备份参数
Modbus RTU Master (HEX add)的起始地址
AX71插补指令未找到
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表