注册
×
<p>在压缩机加压过程中,正常条件下电流会增大</p><p>当电流不增反减时,可以关注下母线电压,如果母线电压真的在负载增大时减小了 </p><p>那么可以通过将11.16改成0,就是把变频器电压跌落自动降频功能关闭,就可以解决</p><p>电流减小的原理是在加压过程中,母线电压减小,变频器会根据母线电压跌落自动降频,导致输出电流减小</p>