马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
DP通讯看着就2根线接入DP头,但是只要有问题,那可是一跳一大片,今天就遇到了一个问题,ET200M通讯模块BF灯亮红,设备开了就跳,通过对相关问题进行处理,暂时得到解决。
一般BF灯亮红,应该是总线通讯上有问题
1,CPU 或 ET200M 的端口有问题。 解决方法:更换损坏端口的硬件。
2.
硬件组态和站号设置不一致。 解决方法:更改成一致。
3.
ET200M 上的模块配置和实际安装的模块不一致。 解决方法:更改硬件配置,使一致。
4.
网络硬件连接有问题。 |