GD200A-30G/37P机型带18.5kw电机,报OV2且运行电流不稳定。
500
0
619656389
Lv.1
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
<p>根据客户描述,使用VF和矢量模式下都会出现运行电流不稳定的情况,并且客户要求0.8s减速时间,建议客户装制动电阻并打开P8.37保证减速过程中多余能量的泄放。</p><p>另外,客户反映电机极对数是4,额定频率只有730rpm,但是不太清楚额定电流,希望客户检查电机铭牌后,再进行电机自学习,看看效果。如果是矢量模式下,低频启动时电流波动较大,可以适当改小P3.00低频下速度环增益。<br/></p>
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
619656389
Lv.1
新锐破茧
主题
15
回帖
0
积分
50
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
14 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
48 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
534 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1120 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
21876 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11738 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
21166 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
20448 阅读
曹理
5
TM752
20473 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
中联GD350-39A无人梯称重值跳动幅度较大处
中联GD350-39施工梯STO警告介绍
DA200A伺服STO 安全功能介绍
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表