DA200系列急停按钮拍下时,如何能使电机能快速减速停机?
377
0
逝水流
Lv.1
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
<p><span style="color: rgb(65, 68, 70); font-family: Arial, 微软雅黑, 宋体; font-size: 12px; text-align: justify;">可以设置急停按钮对应的DI输入功能为0x1D快速停机,可以通过参数P0.69快速停机减速时间设置减速的快慢以满足系统需求。</span><a href="http://www.invt.com.cn/products/automation/controllers/plc/" target="_blank" style="color: rgb(65, 68, 70); text-decoration-line: none; font-family: Arial, 微软雅黑, 宋体; font-size: 12px; text-align: justify; white-space: normal;"><span style="color: rgb(0, 51, 153);">PLC</span></a><span style="color: rgb(65, 68, 70); font-family: Arial, 微软雅黑, 宋体; font-size: 12px; text-align: justify;">需要采集急停按钮信号,急停后断开伺服使能,停机发送脉冲指令。</span></p>
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
逝水流
Lv.1
新锐破茧
主题
44
回帖
0
积分
137
+ 关注
发消息
图文热点
DA200A-F的ConfigEPos中停机方式有三种,是
521 人气
#通用伺服系统
[英选课堂]英威腾工程传动产品介绍
976 人气
#工程传动变频器
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
5004 人气
#通用伺服系统
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
4621 人气
#PLC
推荐话题
1
DA200 编码器调零
7663 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
10255 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
6962 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
6521 阅读
曹理
5
TM752
6634 阅读
uma.automation
最新发布
GD27变频器控制抱闸如何处理
IGBT用负压关断原因
功率单元电子式旁路与机械式旁路区别
Er18-0,机器一开机就报警
DA200A-F的ConfigEPos中停机方式有三种,是
RT 变频器风机缺相 电磁阀无输出
大惯性负载经常过流过压如何处理?
频器保养
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表