<p>选择合适制动电阻后打开P08.37能耗制动,制动时仍无法制动大惯量负载,直流制动、磁通制动设置后无明显效果,后续发现为减速时间设置太短导致,电机额定400Hz减速时间设置4s,大惯量负载只运行至100Hz,相当于要在1s内制动,因停机后变频器封锁输出,因此当制动时间到达后变频器已经封锁了输出,大惯量负载仍在按照惯性转动。将减速时间适当增长后效果显著且能正常停稳。</p>