有台DA200的驱动器,现场量了主回路的二极管电压,还用 ...
返回列表
发布新帖
有台DA200的驱动器,现场量了主回路的二极管电压,还用电压模式和电流模式测了驱动器的驱动回路都是正常的,量了电机的阻值和电机对地短路都是正常的,现在电机一使能电机振动厉害,请问下还有哪些可以排查的吗?
1521
0
wushaohua
Lv.2
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
1.驱动器硬件没问题的话,电机绝缘以及转子是否退磁,旋变反馈可以用万用表测量电阻方式确认是否正常。2.在驱动器和电机确定硬件没问题情况下,因为是第三方电机,很有可能单独输入p8组参数匹配,所以首先检查p8组电机是否正确,是否因为p0.00被确认后覆盖。3.电机参数正确情况下,电机相序和初始角在电机空轴情况下学习下,初始角对比前后是否发生很大变化。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
wushaohua
Lv.2 先锋拓界
主题
161
回帖
0
积分
488
+ 关注
发消息
图文热点
DA200A-F的ConfigEPos中停机方式有三种,是
489 人气
#通用伺服系统
[英选课堂]英威腾工程传动产品介绍
950 人气
#工程传动变频器
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
4974 人气
#通用伺服系统
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
4592 人气
#PLC
推荐话题
1
DA200 编码器调零
7634 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
10228 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
6919 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
6486 阅读
曹理
5
TM752
6610 阅读
uma.automation
最新发布
GD27变频器控制抱闸如何处理
IGBT用负压关断原因
功率单元电子式旁路与机械式旁路区别
Er18-0,机器一开机就报警
DA200A-F的ConfigEPos中停机方式有三种,是
RT 变频器风机缺相 电磁阀无输出
大惯性负载经常过流过压如何处理?
频器保养
浏览过的版块
低压通用变频器
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表