1.变频器模拟量0-10V/0-20ma转4-20am。 以GD270变频器电机电流举例:
761
0
ty
Lv.4
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
a.P06.14 AO1输出选择 5:输出电流(10V对应2倍电机额定电流。)为什么10V要对应2倍额定电流,因为电机启动时候电流会短时间超过额定电流,为了这时候的电流也能通过模拟量显示出来,所以放大成对应2倍。
b.P06.18 AO1下限对应AO1输出 2V。
这个2V怎么来的:0-10/0-20ma,10/20=0.5,意思是每1ma对应0.5V;因为转换成4-20ma,4*0.5=2,4ma对应的是2V。
c.P06.20 上限对应 AO1,20*0.5=10。
d.通过跳线选择电流输出
e.假设一台额定电流为300A的电机,万用表量到的AO1输出为12ma,它的输出电流是多少?
300*2/(20-4)*(12-4)=300A
额定电流的2倍:300*2
4-20ma:20-4
万用表量到的输出电流是12ma,而它是从4ma开始的:12-4
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
ty
Lv.4 师承启智
主题
24
回帖
0
积分
735
+ 关注
发消息
图文热点
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
6440 人气
#PLC
Modbus RTU Master (HEX add)的起始地址
499 人气
#HMI
[英选课堂]关注英威腾技术支持与服务公众号
918 人气
#通用伺服系统
GD5000运行中频繁报单元过压或输出缺相故障
2126 人气
#高压变频器
推荐话题
1
DA200 编码器调零
4723 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
6440 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
3481 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
4023 阅读
曹理
5
TM752
4032 阅读
uma.automation
最新发布
高压变频器DP通讯
DEU速度偏差故障
高压变频器放置2年再次使用
高压变频器GD5000过温告警
INVT Workshop如何备份伺服驱动器参数
英威腾DA200A如何备份参数
Modbus RTU Master (HEX add)的起始地址
AX71插补指令未找到
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表