同步电机运行时如果高压变频器如果出现故障,变频器会停止输出,电机自由停车。此时电机由于惯性没有立即停下,由于永磁同步电机特性会反向发电产生反电势,这个反电势会加在高压变频的输出端U/V/W位置,可能导致逆变侧炸机。所以需要配套隔离柜,当变频非正常停机时可以隔离开变频输出端和永磁同步电机,起到保护作用。