1
、上电前的检查准备工作
第一步:
主回路及控制回路接线检查;主回路接线检查,参照电气原理图,检查主回路接线情况,用万用表通断档或电阻档判断接线有无接错、漏接及没接紧的情况,在主回路接线检查完毕后,在对控制回路和通讯线路检查,参照电气图,及所需功能,检查接线情况,特别的是,如果需要模拟量输入输出,别忘记拨控制板上的拨码开关。
第二步:
整流逆变模块测量;在主回路及控制回路接线接线检查完毕后,用万用表测量变频器整流、逆变模块,将万用表调至二极管档,量管压降,观察是否正常。