1.报电网过电压故障可以从两个方向去找问题:
a.可能电压检测电路有问题,看变频器测出的电压跟高压柜那边测出的电压是不是一致,如果不一致,那就可能是电压检测电路有问题;看变压器那边测出的电压稳不稳定。如果测出的电压一直波动很大,检查一下电压检测电路线有没有松。
b.电压很稳定,查看故障记录详情,看有没有抓到过压数据,再看电压曲线有没有过压。存在故障记录抓到了过压,电压曲线没显示出来,这是正常的,曲线有一定的滤波时间,可能那时候正好没读数据。如果确实抓到了过电压,可以检查一下客户变压器和电缆,看存不存在破皮。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
ttyy
Lv.1
新锐破茧
主题
13
回帖
2
积分
66
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
14 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
46 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
533 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1117 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
21854 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11737 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
21142 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
20423 阅读
曹理
5
TM752
20449 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
中联GD350-39A无人梯称重值跳动幅度较大处
中联GD350-39施工梯STO警告介绍
DA200A伺服STO 安全功能介绍
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表