SPO 输出缺相故障

385 0
发表于 2025-5-13 20:15:36 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

①:检测变频器后端接触器触点是否氧化。
变频器下电后,测试输出端接触器的接通、断开电阻是否正常,断开是电阻应该为无穷大(电阻为
几MΩ以上);接通后,电阻接近短路,一般为1Ω以内。
②:确认霍尔规格选型。
霍尔元件上面标有电流规格,每个机型对应是否合适。(查看对应机型BOM。)
③:电机内部绕组断开或接触不良
变频器拆下电机线,用万用表测试电机绕组之间的阻抗,正常阻值极低,在几Ω以内;如果阻抗明
显偏大,如几kΩ、几十kΩ甚至几百kΩ,说明电机内部绕组断开导致输出缺相问题。