报警机制:
1.驱动器输出电流超过P9.44(驱动器IGBT过载保护值)且维持时间大于P9.45(驱动器IGBT过载保护时间—默认值5ms);
2.驱动器输出电流超过P9.72(驱动器过流保护值)且维持时间大于P9.80(驱动器过流保护时间—默认值4us);
原因及对策:
1.查看P9.20厂家运行模式是否为2(用户模式),若是0(电压模式)或者1(电流模式)则需改正;
2. 驱动器其他相关参数设置错误导致电流超调很大甚至失控, 可尝试设置P1.03适当降低刚性,P4.53或者P9.60降低电流环增益,P4.92恢复出厂参数或者P9.97恢复原始设置并重新设置P9.50驱动器型号和P0.00电机型号,运行看是否还报故障;
3.电机烧毁、线缆损坏等原因导致的UVW动力线短路,需检查并更换动力电缆或者电机;
4. IGBT或者其驱动电路损坏,用万用表测量模块6个IGBT二极管特性,更换驱动器;
5.电流采样相关电路异常(包括电流采样芯片,排线,FPGA虚焊等),用上位机示波器静态查看UVW三相电流波形是否异常,如异常需更换驱动器。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Lemon酱
Lv.9 管理员
主题
16
回帖
0
积分
88
+ 关注
发消息
图文热点
DA200A-F的ConfigEPos中停机方式有三种,是
485 人气
#通用伺服系统
[英选课堂]英威腾工程传动产品介绍
949 人气
#工程传动变频器
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
4969 人气
#通用伺服系统
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
4585 人气
#PLC
推荐话题
1
DA200 编码器调零
7634 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
10218 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
6919 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
6484 阅读
曹理
5
TM752
6610 阅读
uma.automation
最新发布
GD27变频器控制抱闸如何处理
IGBT用负压关断原因
功率单元电子式旁路与机械式旁路区别
Er18-0,机器一开机就报警
DA200A-F的ConfigEPos中停机方式有三种,是
RT 变频器风机缺相 电磁阀无输出
大惯性负载经常过流过压如何处理?
频器保养
浏览过的版块
起重
压缩机
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表