报警机制:
1. 使能运行后流过模块负极的瞬间电流大于设定阈值后模块输出此故障信号;
2. IPM模块驱动电压过低;
3.目前只有使用IPM模块的驱动器和新改版的DA260/DA200以及DA200A /DA180A会报此故障,比如DA300 1kW以下,DA180系列1kW以下,DA212,DA213,新版本DA200/DA260 5.5kW以下机型,DA200A(A体积用IPM模块),DA180A机型;
4.报此故障时驱动器硬件损坏的可能性较大。
原因及对策:
1. 模块或者其驱动电路损坏,用万用表测量模块6个IGBT二极管特性;拆除电机UVW电缆,使能驱动器,如果仍然发生故障则更换驱动器;
2.查看P9.20厂家运行模式是否为2(用户模式),若是0(电压模式)或者1(电流模式)则需改正;
3. 驱动器其他相关参数设置错误导致电流超调很大甚至失控, 可尝试P4.92恢复出厂参数或者P9.97恢复原始设置并重新设置P9.50驱动器型号和P0.00电机型号,运行看是否还报故障;
4.电机烧毁、线缆损坏等原因导致的UVW动力线短路,需检查并更换动力电缆或者电机。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Lemon酱
Lv.9 管理员
主题
16
回帖
0
积分
88
+ 关注
发消息
图文热点
DA200A-F的ConfigEPos中停机方式有三种,是
485 人气
#通用伺服系统
[英选课堂]英威腾工程传动产品介绍
949 人气
#工程传动变频器
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
4969 人气
#通用伺服系统
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
4585 人气
#PLC
推荐话题
1
DA200 编码器调零
7634 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
10218 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
6919 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
6484 阅读
曹理
5
TM752
6610 阅读
uma.automation
最新发布
GD27变频器控制抱闸如何处理
IGBT用负压关断原因
功率单元电子式旁路与机械式旁路区别
Er18-0,机器一开机就报警
DA200A-F的ConfigEPos中停机方式有三种,是
RT 变频器风机缺相 电磁阀无输出
大惯性负载经常过流过压如何处理?
频器保养
浏览过的版块
起重
压缩机
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表