报警机制:
伺服系统制动电阻放电平均功率大于内部设定值。
原因及对策:
1.制动电阻功率较小,如果之前使用的是内置制动电阻,可选择功率更大的外接制动电阻并且必须重新设置相关参数P4.34(制动过载检测选择)设为2(外接),P0.13(外接制动电阻功率)和P0.14(外接制动电阻阻值)按实际值设定;
2.电机转速过高、减速过快,导致系统发电厉害,可适当降低电机转速,增大减速时间;
3.和系统其他同电压等级的变频器或者伺服并母线;
4.增加驱动器容量,大功率的驱动器通常内部储能电解电容也较大,能够储存更多电能;
5.如果出现使能后电机都没怎么转就报此故障,检查电机UVW动力线是否和电机机壳短路,在接地线很长阻抗很大的情况下,动力线对地短路电流可能无法触发过流报警,主回路构成BOOST升压回路将输入电网抬高引起制动电阻长期工作过载。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Lemon酱
Lv.9 管理员
主题
16
回帖
0
积分
88
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
31 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
65 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
549 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1129 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
22072 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11744 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
21362 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
20650 阅读
曹理
5
TM752
20670 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
中联GD350-39A无人梯称重值跳动幅度较大处
中联GD350-39施工梯STO警告介绍
DA200A伺服STO 安全功能介绍
浏览过的版块
HMI
低压通用变频器
PLC
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表