伺服常见故障处理:Er02-7(编码器多圈值丢失故障)报警机制及对策
3655
0
Lemon酱
Lv.9
发表于 2025-6-24 15:02:34
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
报警机制:
电机搭配通讯式多圈绝对值编码器时,断电情况下多圈值丢失,在重新上电后编码器反馈数据给驱动器提示报警。
原因与对策:
电机在断电情况下被外力受到大的加速度运行,在低功耗下多圈位置丢失,目前出厂的新软件默认打开该报警,出现该报警时,多圈位置会丢失,当出现该报警时,可以将电机侧编码器线重新插拔下,在重新上电后驱动器会提示Er02-9编码器电池欠压故障,通过P0.71设为1编码器位置清零,报警自动解除;
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Lemon酱
Lv.9 管理员
主题
16
回帖
0
积分
88
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
31 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
65 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
549 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1129 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
22059 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11744 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
21350 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
20639 阅读
曹理
5
TM752
20658 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
中联GD350-39A无人梯称重值跳动幅度较大处
中联GD350-39施工梯STO警告介绍
DA200A伺服STO 安全功能介绍
浏览过的版块
PLC
高压变频器
低压通用变频器
起重
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表