注册
×
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好的工程文件都会弹出以下对话框,使用1.3.7.0创建的工程,使用1.3.7.0打开为什么还会弹出该提示。
并且里面的Trace显示为红色的叉叉,导致每次都要重新新建Trace。具体见图片
回复
举报
电梯直达
评论
1
wwwxxx
楼主
Lv.1
发表于 2025-7-10 17:48:03
|
查看全部
已找到解决方法,这个问题主要为缺少PlotLib.dll文件所致。
1、可先保存一个position1.trace文件,再加载position1.trace文件,根据错误弹窗确认缺少的PlotLib.dll版本。
2、将包含PlotLib.dll文件的3.0.30.0__83380e73b2486719文件夹复制到软件安装目录..\Invtmatic 1.3.7\CODESYS\LacBinaries\GAC_MSIL\PlotLib\目录下
3、重启软件,问题解决
回复
支持
反对
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
wwwxxx
Lv.1
新锐破茧
主题
2
回帖
5
积分
160
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
14 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
46 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
533 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1117 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
21854 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11737 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
21142 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
20423 阅读
曹理
5
TM752
20449 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
中联GD350-39A无人梯称重值跳动幅度较大处
中联GD350-39施工梯STO警告介绍
DA200A伺服STO 安全功能介绍
浏览过的版块
印包
低压通用变频器
行业专用变频器
通用伺服系统
起重
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表