GD270变频器电流输出显示不正常,是正常的一半是为什么?4-20mA怎么设置?(LDJ)
763
0
JPF
Lv.1
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
<p>1、电流显示问题:当P06组AO端子参数设置选择了按电机额定电流输出后。<br/>我们正常20mA输出对应的是电机额定电流的两倍,相当于超负载运行时,我们能过流一段时间,还能把这个电流值输出出来。<br/>2、4-20mA输出是设置P6组参数里对应的AO下限值得0V改成2V,相当于我们的2-10V对应4-20mA的关系,下限值设为0V对应的就是0-20mA。<img src="/upload/article/20230129/1674983514700893.jpg" title="1674983514700893.jpg" alt="微信图片_20220608102251(1).jpg"/></p>
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
JPF
Lv.1
新锐破茧
主题
42
回帖
0
积分
131
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
31 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
65 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
549 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1129 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
22072 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11744 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
21362 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
20650 阅读
曹理
5
TM752
20670 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
中联GD350-39A无人梯称重值跳动幅度较大处
中联GD350-39施工梯STO警告介绍
DA200A伺服STO 安全功能介绍
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表