第三方PLC,使用DA200-E,走集电极开路脉冲,按照说明手册接线后,开机启动,老是报Er18-0,有什么排查思路吗

评论1

0109084Lv.2 发表于 2025-9-25 15:10:33 | 查看全部
如果是调试阶段,驱动器+电机功率比较大,建议先排除DA200的地线是否接入良好,脉冲信号使用屏蔽线单端接地,排除漏电流对脉冲信号的干扰导致控制不稳
外部接线,确认无误,如果问题仍存在,建议使用官网上伺服调试软件,观察详细数据判断问题。