设为首页
收藏本站
首页
Index
技术论坛
BBS
活动公告
视频中心
资料下载
积分商城
登录
注册
英威腾技术论坛
»
技术论坛
›
工业自动化
›
控制器
›
PLC
›
AX控制器208、209版本物联网远程调试功能如何使用? ...
返回列表
发布新帖
AX控制器208、209版本物联网远程调试功能如何使用?
833
0
huty_2022
Lv.4
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
<p style="line-height: 2em;">需要在invtmatic Studio软件中把codesys.conf和相关.so文件更新到AX控制器中,在PLC指令中运行upsw,等待30秒后断电重启PLC,再次连接AX时添加新网关,选择TCP/IP驱动,在IP-Address后输入AX控制器本机IP地址。后连接时选择新添加的网关,确认网关指示灯显示绿色后,可以扫描到远程控制器,可以进行程序远程下载。(注:208和209版本更新的文件不一样。)</p>
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
huty_2022
Lv.4 师承启智
主题
471
回帖
0
积分
2804
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
14 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
46 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
533 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1117 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
21854 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11737 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
21142 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
20423 阅读
曹理
5
TM752
20449 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
中联GD350-39A无人梯称重值跳动幅度较大处
中联GD350-39施工梯STO警告介绍
DA200A伺服STO 安全功能介绍
浏览过的版块
行业专用变频器
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表