同步电机采用旋转自学习时,变频器自动更新的P02.23反电动值,如采用静态自学习P02.23反电动值不会自动更新;
反电动势常数的大小可以由电机铭牌上的参数计算而得出,计算方法有三种:
a. 如果铭牌标注反电动势系数Ke,计算如下:
E=(Ke*nN*2π)/ 60
b. 如果铭牌标注反电动势E’(V/1000r/min),计算如下:
E=E’*nN/1000
c.如果铭牌没有标注以上两个参数,计算如下:
E=P/(√3*I*0.95)
以上公式nN额定转速,P额定功率,I额定电流。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
0102585
Lv.1
新锐破茧
主题
25
回帖
0
积分
80
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
36 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
68 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
552 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1132 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
22149 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11746 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
21446 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
20728 阅读
曹理
5
TM752
20751 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
中联GD350-39A无人梯称重值跳动幅度较大处
中联GD350-39施工梯STO警告介绍
DA200A伺服STO 安全功能介绍
浏览过的版块
钢铁
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表