参数设置
P00.00
控制方法选择
0
:
V/F
控制
P00.16
加速时间
1
5
(设置短一点)
P00.17
减速时间
1
5
(自由停机可以不关注该功能码)
P02.04
异步电机
1
额定电压
10000V
P04.00
V/F
曲线设定
5
:自定义
VF(V/F
分离
)
P04.12
电压设定通道选择
6
:
PID
设定电压
P04.14
电压增加时间
60
(
设置长一点,防止启动报过流
)
P04.15
电压减少时间
60
(
设置长一点,若自由停机可以不关注该功能码
)
P04.16
输出最小电压
0
(防止启动报过流)
P10.00
PID
给定源选择
功能码给定
P10.01
本地预置
PID
给定
设置为
100%
P
10.02
PID
反馈源选择
9
:输出电压检测
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
15203192521
Lv.1
新锐破茧
主题
4
回帖
0
积分
20
+ 关注
发消息
图文热点
DA200A-F的ConfigEPos中停机方式有三种,是
485 人气
#通用伺服系统
[英选课堂]英威腾工程传动产品介绍
949 人气
#工程传动变频器
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
4969 人气
#通用伺服系统
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
4585 人气
#PLC
推荐话题
1
DA200 编码器调零
7634 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
10218 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
6919 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
6484 阅读
曹理
5
TM752
6603 阅读
uma.automation
最新发布
GD27变频器控制抱闸如何处理
IGBT用负压关断原因
功率单元电子式旁路与机械式旁路区别
Er18-0,机器一开机就报警
DA200A-F的ConfigEPos中停机方式有三种,是
RT 变频器风机缺相 电磁阀无输出
大惯性负载经常过流过压如何处理?
频器保养
浏览过的版块
低压通用变频器
工程传动变频器
起重
PLC
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表