需设置端子的开关量输入功能,选项21:加减速时间选择1;22:加减速时间选择2;相关的加减速时间设置是P08.00-P08.06。如没有设置加减速时间端子功能,那么默认的加减速时间是P00.11/12。

例如,现有正转端子S1,反转端子S2,低速端子S3,高速端子S4,加减速端子S5设为21;想解决的是在保持原有停机的时间下,增加高速降低速的减速时间,让变速过程平滑;那么把S5 短接到S3,把P08.00设置与P00.11数值一致,设置P08.01比P00.12稍大的合适值,由高速降到低速时,S3、S5同时有效,按P08.12降速,那么速度过程会变得平滑,但是停机时确保S5与com是断开的,这样停机时间将还是按原来P00.12停机。否则是P08.01的停机时间。在有行程限制的应用场合尤为注意。

以上的降速时间与停机时间基于已能正常按设定时间停机的场合,快速停机与母线的直流电压直接相关,请设置合适的停机时间和关切制动单元制动电阻的配合使用。时间过短,电机回馈的能量又无法及时释放,变频器会报过压故障。