经常有客户反馈安装了通讯卡没有接线结果送电报通讯超时故障,那么需要我们把对应的通讯超时检测时间改成0把检测屏蔽掉,要不然只能把卡拔下来。比如DP 通信超时时间P15.25,CANopen 通信超时
时间P15.26
-
经常有客户反馈电机噪音大或异响问题一般排查是不是机械问题,变频器先运行起来然后自由停机判断一下还有没有问题如果依然有异常则判定是机械原因,反之则是变频控制原因变频器影响电机噪音一般原因1、输出波形畸变,谐波大;2、载波频率设置不当跟这个噪音相关参数,载波频率P00.14,AVR功能P00.16, P04.10,11抑制震 ...
-
经排查,发现电机静态自学习转子电阻学出值较大,改小定子电阻问题解决。
-
经现场排查编码器配线干扰问题,在不改变原有线路基础上,加磁环解决。
-
1、检查供电电压是否正常
2、测量变频器整流模块是否异常
3、可以更换键盘,排除键盘问题
4、以上均判断无问题后,基本上可以判定变频器内部故障
-
变频器正常输出为正玄波波形。如果波形画面不好,可以优化电机自学习参数。或调整控制模式观察波形情况。如波形好是不理想可以检查驱动电路。
-
高温环境需注意一下问题:
1、检查变频室室内环境温度
2、检查变频器散热风扇运行是否正常
3、检查变频器散热风道
4、留意变频器运行情况,如负载电流、变频器模块温度等
-
键盘现实不持续,显示闪烁。首先判断变频器风扇是否运行正常,然后分析变频器控制电源电路
-
1、排查是否因为干扰导致的。
2、通过485助手监控变频器反馈数据
3、可参考图片
-
主机从机1从机2P00.00: 控制方法选择2同主机同主机P00.11: 加速时间1100.0s同主机同主机P00.12: 减速时间1100.0s同主机同主机P00.13:运行方向选择000P01.00:起动运行方式0同主机同主机P01.01:直接起动开始频率0.50同主机同主机P01.02:起动频率保持时间1.0s同主机同主机P01.08:停机方式选择1同主机同主机P02.00:电机1类 ...
-
求告知GD350变频参数
p05.27参数AI1上限对应值的通讯地址
-
IPE300低压变频器在更换控制板需要重新输入参数,增加维修人员工作量和一些不稳定因素,为确保更换控制板简单易操作,防止出现误操作,可将参数备份到键盘中,更换控制板是只需重新下载参数即可,步骤如下:1、在键盘运行界面,点击菜单按钮。2、进入菜单后,选择参数备份/恢复出厂值,进入下级菜单。 3、 ...
-
这是设置的参数,不能运行,变频器也能收到触摸屏发过来的频率信号,正转端子也通过继电器闭合。求帮忙
-
出现这种情况一般是编码器出现问题引起的若更换编码器问题不能解决,查看编码器头子是否正常找到干扰的问题,排除干扰。
-
1.烧写3.03标准软件可以解决问题
-
P01.10设置为1运行条件满足,不需等待0FF1上升沿就可启动;P01.18设置为0OFF1方式停机;P02.01设置为8自定义;P02.02设置为1;P02.03设置为3DI1(任意DI端子都可以);P02.38设置为0端子启停命令1;P02.39设置为1IN1启动;P02.40设置为3DI1(与P02.03设置为同一端子) ...
-
端子直流制动功能只有在变频器停机时且没有故障有效,在变频器运行时无效。需要设定制动电流,跟制动时间无关。
-
需要设置哪些参数,传感器压力变送器4-20mA
-
GD350-19产品在港口上使用时,常会发生报dEU故障,处理方法1、自学习参数不准,调整转子电阻值2、编码器故障,没连接上3、增加编码器滤波时间
-
用一台gd200 做放卷控制 有张力摆动干反馈电位器来pid反馈控制
设置好参数以后 摆杆摆动后 变频器响应总是滞后秒 导致振荡严重 调整p i值都无用