1定位是否为变频器问题
断开变频器输出端的电机线缆,重新
上 电 观 察 是 否 还 会 报 警
ETH1/ETH2,如果还报故障,则是变
频器问题;如果不报故障,则是电机
线缆或电机问题。
根据定位情况进行排查。
2● 排查IGBT模块是否损坏。
● 更换驱动板确认。
● 更换控制板确认。
● 霍尔连线是否插紧
● 霍尔损坏。
更换I ...
-
①:检测变频器后端接触器触点是否氧化。
变频器下电后,测试输出端接触器的接通、断开电阻是否正常,断开是电阻应该为无穷大(电阻为
几MΩ以上);接通后,电阻接近短路,一般为1Ω以内。
②:确认霍尔规格选型。
霍尔元件上面标有电流规格,每个机型对应是否合适。(查看对应机型BOM。)
③:电机内部绕组断开或接触不 ...
-
①:变频器输入端电压问题排查
万用表交流电压档测试变频器输入端三相电压,若存在明显波动、跌落或三相不平衡,则需要排查是电
网问题还是输入空开问题。对于 380V/480V 输入等级变频器,输入电压允许波动范围是 323V~484V
(万用表交流电压档测试)。
A、 输入空开问题
a) 输入空开可以完全不带电(前面有总开关且客户允 ...
-
GD350同步机闭环矢量控制调试(1) 变频器接线检查;(2) 上电前检查电网电压;(3) 设置PO0.18=1,恢复出厂参数设置;(4) 设置PO0.00=0(无PG矢量控制模式 0),设置频率上下限,PO2组电机铭牌参数;(5) 同步电机控制参数组;P13.00=20%(同步机注入电流下降率),P13.01=2(初始磁极检测方式为脉冲叠加),P13.02=15% ...
-
变频器实测电流已远远超过额定,但是变频器不报故障,是哪里设置错了吗?
-
在GD800-71-815-6晶闸管整流中,为啥在交流和直流之间接了阻容吸收板,不直接在晶闸管两端并联RC吸收电路
-
我完全按照说明书上ASCII通讯协议的报文去编写,发送给变频器,就是没有回应
-
如:我需要修改频率,为什么寄存器编号是48193呢?
-
各位老师,GD200A变频器通讯能设置设置频率吗
-
1.5.5kW(含)以下机型支持同时安装两张扩展卡,7.5kW(含)以上机型支持同时安装三张扩展卡
2.扩展卡安装后如果外部接线有干涉现象,请灵活调整各扩展卡的安装卡槽位置至接线最方便的状态,比如 DP 卡因连接线接头比较大,建议装在 SLOT1 卡槽。
...
-
1.负载过重或者被堵转
2.编码器接线不合适,检测方向和实际运行方向相反
-
虽然直流母线软件过压点在800V,但是直流电加在母线上不经过缓冲电路,电流可能太大,不建议这么用。
-
1.先看485线有没有插好。
2.恢复出厂设置。
3.真的485通讯有问题。
最近遇到两次,一次恢复出厂设置解决了;一次端子没插好。
-
首先制动电阻的工作原理就是将电能转换成热能的各种方式。产生制动,电阻就会发热这是一个必然的现象。如电阻发热至电阻丝变红时,可以考虑更换功率大一些的制动电阻
-
这种情况首先看一下,变频器故障时的信息。确认一下故障类型是否真实。
-
经查GD350变频器,无+10V输出,更换主控板,恢复相关参数后,经DCS单独控制或现场操作箱调频测试正常。
-
频率源给定设为1AI1给定
-
需要设定为矢量控制才生效
-
DA200A系列直线电机和旋转电机都可以.
-
可能是工模电流太大,去掉前段C3滤波