GD350变频器-4的机器1.5-110KW是全功率段的都有,并且110KW以内可内置制动单元;-6的机器最小功率为22KW,并且110KW以内不可以内置制动单元,需要选配外置。
-
IPE300和IPE300-S最大的区别为:IPE300为重载类型,过载能力为每1min/5min 150%,而IPE300-S为G/P合一的机型,标准型号的过载能力为每1min/5min 110%,G型机才是重过载类型。
-
GD系列小功率变频器没有内置直流电抗器也没有预留接口的可通过选配输入电抗器来提高功率因数。
-
在变频器调试中,经常会遇到DCS模拟量给定和变频器显示频率值以及变频器反馈值跟DCS显示值不一致的情况,那如何校准呢?
以GD200A为例: J1、J2、J4跳线切换到I
DCS给定电流4ma、20ma信号到AI2,粗调时P05.37=2.00V对应4ma、0.00Hz,P05.39=10V对应20ma、50.00Hz,但是实际上由于变频器以及电流模块有误差的原因,大多都显示 ...
-
同步电机调试步骤如下:
(1)确认变频器功率等级是否正确;
(2)P00.18=1 恢复出厂值(新变频器可以跳过);
(3)设置最大频率 P00.03 和频率上限 P00.04;
(4)按照电机铭牌,设置电机参数,P02.00=1,P02.15~P02.19;
(5)电机参数自学习,如果条件允许,优先选择旋转自学习;否则,采用全面静止自学
习;
(6)查看 ...
-
可以,但编码器输出频率≤200KHZ时才能正常使用。
-
1、首先检查电机参数和接法是否正常;2、检查控制参数,如果P00.00为2空间电压矢量,则需要调整P04.10和P04.11震荡抑制参数,如果P00.00为0或1矢量模式,则需要检查电机参数和电机参数自学习,若电机参数正确并做过电机参数自学习,则可以调节P03组速度环参数。 ...
-
风道堵塞或者风扇损坏;AC380V风扇电源相序接反 环境温度过高; 变频器长时间过载运行
-
1.变频器模块或驱动板损坏,可以测量R、S、T对正负的阻值以及IGBT驱动线的阻值进行排查2.可能是驱动板或驱动线受到干扰导致的误报
-
1.电网电压偏低或者有晃电2.过压失速保护未开启3.驱动异常
-
可以在变频器通讯参数里设置通讯超时故障时间(如GD系列变频器P14.04),超过这个时间变频器就会报CE故障停机。
-
两款变频器功能差不多,CHE200变频器属于GD300过渡性产品,CHE200主要是小功率变频器
-
漏电保护器工作原理是基于零序电流的监测,当零序电流超出一定范围时就会切断电源,而变频器工作特性导致输出并非标准的正炫波,而是高频的pwm波这个就导致漏电保护器动作。
-
1保护变频器及延长使用寿命,抑制浪涌电流和电压,滤除变频器产生的高次谐波和波形畸变。
2改善功率因数和抑制谐波电流。
3延长有效传输距离
-
由接触器和电阻并联组成的缓冲电路,变频器送电时冲击电流很大,将电阻串联在直流母线正极以减小上电时冲击电流,当母线电压超过350时电阻被旁路,不影响变频器正常工作。
-
需要检查西门子PN通讯组态,350需要组态32byteIN/OUT数据
-
设置通讯卡通讯站地址、IP地址和子网掩码
每张通讯卡的出厂站地址为 1,IP 地址为 192.168.0.20,子网掩码为 255.255.255.0
若需对变频器进行控制则需设置控制方式为 Modbus TCP 通讯控制,如设置运行指令通道P00.01=2 为通讯运行指令通道,P00.02 = 0 为 Modbus 通讯通道,即可控制变频器起停。简而言之,若需要通过 Modbu ...
-
断电后更换卡槽
通电时更换卡槽
更换通讯卡
更换控制板
-
GD270变频器带风机正常运行一个月后电流波动大,现场使用开环矢量0模式,恢复出厂值后,输入电机参数,电机自学习,VF模式运行正常
-
可以通过降低拉入电流参数
载波频率降低来实现