IVC系列和AX系列和C0伺服可以进行CAN通讯,有走绝对位置、相对位置、回零等功能
-
1、点动模式1.1 ControlMode 设置为 4 (点动模式)1.2 EnableAxis 设置为 True1.3 JogSpeed 设置点动速度 (单位 r/min)启动运行: FJOG 置 True 为正向点动,RJOG 置 Ture 为反向点动:FJOG 和 RJOG 同时置 True,伺服无动作。2、速度模式2.1 ControlMode 设置为 2(速度模式)2.2 EnableAxis 设置为 True2.3 TargetVelocity 设 ...
-
一、首先查看伺服转速是否达到了限制值。 P8.12:伺服最高转速; P4.31:最大转速限制; P4.40:正向速度限制; &nbs ...
-
只有CE相关认证
-
不能,只能通过编写程序控制指令或在OB1对象表中更改监视值来操作
-
10月份生产的中功率电机,例如SV-MH20-011B-4-9A4-1000,在使用时接线端子标注错误,接线参考配图。
-
Er2-8是WARRING仅为低电压警告,Er2-9为ERROR电压过低故障。2-8警告下能正常运行不会导致多圈绝对位置丢失,在伺服上电的情况下更换电池就可消除。
-
可以通过DA200的伺服的分频输出功能做为CNC系统输入指令闭环。
-
硬件方面:网线建议使用超五类线;需要按照标准成对双绞且接有屏蔽层;水晶头优选带金属外壳,带自锁功能防振型;为了减少干扰,必须确保每台伺服的电源地及电机的地线都接到大地;伺服电源线和动力线需要确保和PROFINET通讯网线分开走,间距20cm以上;电机UVW线(不包括地线)加磁环 ...
-
没有
-
额定转速,3000rpm额定转矩,0.64Nm,最高扭矩,0.64Nm,最高转速,6000rpm,惯量类型,小惯量
-
1、P9.76制动电阻闭合电压,P9.77制动电阻断开电压2、P9.87主回路电压采样滤波时间
-
1)确认编码器接线是否正确,插头是否松动,线缆屏蔽是否良好(建议双端屏蔽);(2)确认编码器是否与电机三相动力线分开走线;(3)确认附近是否有强干扰源,大功率焊机或变频器;(4)尝试增大P9.84[绝对值编码器断线检测时间]; ...
-
通过功能码P3.26~P3.35等参数可以设置模拟量对应的功能,转速指令,限制,转矩指令及限制等功能,然后通过电压增益那里设置1V对应的大小。
-
使用FB284功能块时,如果先运行模式3速度模式,再执行回原点模式4/5,触发后会发现伺服没有动作。出现这个问题原因,虽然回原模式是在速度模式做的,但是触发回原需要在位置模式下执行,所以需要首先切换到位置模式下执行,切换到位置模式,然后再执行回原模式4或者5才会执行。目前使用的2.67/2.68版本需要切换位置模式才会 ...
-
D0伺服和F0伺服支持PN通讯,需要设置的参数如下:1. 设置参数 P0.03[控制模式选择](根据所选报文对应设置。0:位置模式、1:速度模式、2:转矩模式、 3:位置/速度混合、4:位置/转矩、5: 速度/转矩)。 2. 设置参数 P4.10[上位机类型]为 1(总线输入)。 3. 设置参数 P4.09[PROFIdrive断线检测时间],默认为 100ms。 ...
-
防护等级,IP65,绝缘等级ClassF温度-20℃~50℃湿度,90%RH以下
-
伺服运行环境差,可能会导致的问题及解决措施?金属粉尘,潮湿的油污,粉尘等,散热器上有孔,会将金属粉尘吸入机器内,一般会将粉尘聚集在母线电压检测电阻上和IGBT驱动信号电路上,导致母线电压检测线路和驱动线路上电阻锈蚀失效或串入电阻,引起驱动器故障。如果伺服要应用在金属粉尘,潮湿的油污,粉尘等环境中,需做防 ...
-
1、P4.92恢复出厂设置:将P0-P6组参数恢复初始值2、P9.97恢复原始设置,当此功能被使用后,之后需要在P9.50再次修改一下驱动器型号
-
确认电机轴空载,设置P4.96[编码器初始角测试]为1,完成后可以查看P8.19[编码器偏置角]是否有变化,可以多学几次进行确认。如果是2500线编码器(标准或省线式),则还需要确定P8.20[编码器Z信号类型]和P8.21[编码器UVW类型]。