QDA200系列选择伺服电机大小时需要考虑哪些因素?主要有以下四点:(1)连续工作扭矩 < 电机额定扭矩;(2)加速时扭矩 < 电机最大扭矩;(3)负载惯量 < 3~5倍电机转子惯量;(4)连续工作速度 < 电机额定转速。 ...
-
众所周知,对于伺服控制系统都需要配备速度反馈及位置反馈的编码器,我们在选择编码器时,不仅要考虑编码器的类型,还要考虑编码器的接口、分辨率、精度、防护等级等方面,以满足用户的控制要求。尤其是编码器的分辨率和精度与运动控制有着密切的联系,今天我们就跟大家聊聊伺服编码器的分辨率和精度。分辨率是指编码器每个 ...
-
一.故障现象及详细说明:外围漏电开关跳闸保护跳闸分两种情况,上电瞬间跳闸和上电使能后再跳闸;1.1上电瞬间跳闸:针对小功率5.5kW以下通常是由于并联了多台驱动器一起上电导致,目前可大致按每台4mA算;针对中功率有一个C3滤波器会大幅增加上电漏电流,可拔掉底层白色跳线帽J10;还有可能是因为制动电阻(包括内置和外置 ...
-
-
不需要,可以直接通过P4.96进行初始角度测试。
-
QDA200系列外接制动电阻需要设置什么参数?外接制动电阻时,制动电阻过载选择P4.34设置为外接,外接制动电阻功率P0.13与外接制动电阻阻值P0.14根据实际外接电阻设置。实际运行时请注意外接电阻的温度,普通的铝壳电阻表面温度可达200℃也不会损坏,温度过高时可加风扇散热或安装在散热器上。制动电阻的附近不要搭碰到线缆。 ...
-
伺服显示上强电状态,且监控到R0.07跳动很大,大概从300~350V在跳动可能的原因有:1、接触不良导致,使用一段时间后,伺服内部的排线可能接触不良,重新插拔一下可以解决检测母线电压不准导致上强电的问题。2、母线电压采样的电阻有问题,需返修,将伺服内部16个510K的母线电压采样电阻全部更换为新的,更换完成后检测母线 ...
-
DA200-N0伺服R0.35为2.67,TwinCAT组态使用2.62版设备描述文件,改为2.65版设备描述文件后不再报错
-
怀疑磁极角(或初始角)问题,优先检查电机代码P0.00设定是否和电机铭牌一致;伺服的默认参数下,伺服电机脱开负载,驱动器R0.30为准备好状态,R0.31为关管,电机脱开负载能自由运动的状态下,使用P4.96磁极角测试参数测试,测试过程中伺服R0.31会开关运行,等待R0.31 从开管变为关管,磁极角测试结束。 ...
-
1、点动速度模式运行1000rpm,观察R0.09输出电压是否与P8.10电机反电动势Vrms/(1000R/MIN)如果有较大偏差,电机可能出现消磁/退磁现象。2、将伺服输出UVW线悬空并短接一起,用手转动电机轴(此时电机处于发电机状态,注意UVW的悬空与绝缘),若未感觉到明显阻力或阻力断断续续,电机可能出现消磁/退磁现象。 ...
-
1.先查看指令,用示波器抓取R2.00,查看指令脉冲增量是不是呈现周期性的,如果出现丢包情况可以适当增加P0.34减小丢包概率。2.如果指令没有问题,就是伺服性能参数不合适,依据反馈情况优化性能参数。
-
AS软件组态的伺服驱动器NodeBootUp标签页,取消勾选“Download the Object Configuration to the Node”,再下载后伺服正常运行。
-
伺服DA200中N0,D0,F0类型CN1定义跟标准型伺服不同,上述接线方式为DA200中N0,D0,F0的抱闸接线方式。
-
1.1上位机监控有脉冲给到伺服(R0.03指令脉冲累计变化值),但是伺服没有收到脉冲信号,检查上位机到伺服脉冲信号线接线是否正常1.2 检查伺服使能(R0.31的状态)是否正常,伺服无使能的状态下不接收脉冲指令。1.3 检查伺服的型号,PN总线,Ethercat总线,CAN总线型的伺服不支持脉冲信号。   ...
-
编码器类型主要主要分为2类:模拟编码器-一种可靠但过时的类型,可为系统提供模拟信号。编码器模拟输出信号通常在0-10 V和4-20mA范围内:0-5 V和0.5-4.5mA;0-20 V等;数字编码器提供各种类型的数字信号。它可以是增量编码器必不可少的正交信号、换向编码器的直线电机极信号和某些协议专用的串行输出信号,如ABZ,BISS-C,EnD ...
-
使用HMITool-V7.0.1.65版,通讯口属性页面,连接接口:以太网口,连接服务:Invt(英威腾)TS600 TCP Series,参数页面设置TS的IP地址和端口号502
-
伺服报警代码监视参数为P0.99,Modus地址为4198,CANopen地址16#3063,通信读取对应地址数值即可
-
目前支持直线(直驱)电机的系列有DA300,DA200(DA200A还有没有发布,所以不计算在内)两个系列。在满足电流的情况下,还需要注意编码器频率。目前DA300支持单端3M频率,DA200在没有更改编码器阻容电路前支持单端1M频率。因此需要根据客户编码器分辨率,和最大速度,算出最大频率是多少,选择对应型号驱动器。 ...
-
方法一:D0伺服P4.76设为3(IO输入状态),用111报文的PZD12获取IO状态值(对应伺服R1.00值)方法二:伺服遇限位时,FB284的ActFault引脚为16#0835,十进制2101是反向超程报警,ActFault引脚为16#0834,十进制2100是正向超程报警
-
伺服驱动器,编码器中断会导致什么故障?