FB284功能块中ConfigEPOS引脚bit2(ConfigEPos.%X2 )设为1即可,可将P3.40自动写0(限位正常)。
-
Q:为什么要添加非标配置表?
A:非标软件功能码和标准软件功能码可能不一样,在修改参数或者拷贝下载参数时不正确的添加配置表可能导致导入参数错误。
添加非标配置表步骤:点击“工具”-“配置表导入”-“文件”-选择配置表-“导入”-选择设备型号和配置表版本-重启软件-重新添加刚刚加入的配置表即可。
...
-
通过参数P0.15设置上电默认显示参数,设置n值对应监控参数R0.n
-
原因:主回路直流电压(R0.07)实际采样值小于主回路欠压保护值(P9.71)
解决办法:
1. 电网电压偏低,测量主回路电压是否在正常范围内;
2. 主继电器未吸合,重新上电或者上位机软件软复位,听是否有继电器吸合响声,若无则需要更换驱动器;
3. 驱动器内部直流电压检测电路损坏,请用万用表直流电压档测量端子+、-之间的 ...
-
报警机制:伺服系统制动电阻放电平均功率大于内部设定值;原因及对策:
1. 制动电阻功率较小,如果之前使用的是内置制动电阻,可选择功率更大的外接制动电阻并且必须重新设置相关参数P4.34(制动过载检测选择)设为2(外接),P0.13(外接制动电阻功率)和P0.14(外接制动电阻阻值)按实际值设定;
2. 电机转速过高、减速 ...
-
对于RS-485总线,终端电阻主要是为了匹配通信线的特性阻抗,防止信号反射,提高信号质量。在组建RS-485总线网络时,通常使用特性阻抗为120Ω的屏蔽双绞线。但并不是每个网络都要增加终端电阻。
1、通信速度低或者通信距离近的情况下建议不加终端电阻。 通信速度低或者通信距离近的情况下,信号反射对通信信号的影响不大, ...
-
使输出机械位移精确地跟踪电信号,如记录和指示仪表等。
-
1、可以通过位置环增益调到100左右。
2、增加速度环带宽
-
不能。驱动器内部的母线电容,IGBT等关键元器件均按照220V电压等级选用,如果接入380V电源,整流后的母线电压高达540V,会导致驱动器内部大量元器件因过压而严重损坏。
-
用万用表直流电压档测量端子+、-之间的电压并和R0.07主回路直流电压实际采样值对比,若误差很大请先查看P9.50驱动器型号是否选择正确,若没选错则说明的确内部电路有问题需要更换驱动器
-
支持的,功率最大到55kw,样本上的内容没有实时更新
-
非电机的电流响声,在达到一定速度时(现场为800r/min左右)才会产生嗡嗡嗡的间断响声,原因为两个辊轮考得太近导致产生了异响。
-
QDB100与DA200有何区别?DB100是英威腾上一代伺服驱动器产品·适用于应用简单、对响应要求不高的场合,不支持总线,电子凸轮· DA200是高性能伺服产品·性能更好·具有龙门同步·刀塔等应用功能·追剪、飞剪等实用功能:CAN Open·Ether CAT ProfiBus-DP、ProfiNet总线通讯· ...
-
确认控制电源电压正常后,P9.78可改0屏蔽报警
-
1、注意将运行模式切换为位置/速度模式,总线控制下的F0伺服扭矩模式实际上是速度模式限制转矩 2、通过PKW将转矩限制取正值,改变速度指令的正负属性即可
-
P5.10设置回原方式P5.11设置是否上电回原P5.12设置回原点第1段高速速度P5.13设置回原点第2段低速速度P5.14原点设定:若P5.10调为8,则P5.14为原点设定值P5.18回原点后指定目标加减速时间回原时可以通过P5.15触发回原指令,效果同开关量中设置HOME触发 ...
-
3204001
-
若限位接在PLC上则控制字CW的BIT8需要置1,建议更换至最新的1.03版本,该版本CW控制与开关量输入控制为或关系
-
没有的,7.5kw以上的中功率的才有
-
全功率不支持外接电抗器,55kW和45kW的驱动器带内置直流电抗器,但是受体积影响,感量不会很大;